母线槽铜排载流量计算方法
发布时间:2019-08-20 00:38浏览次数:

铜排载流量的估算方法:

  1、单条铜排载流量=宽度(mm)X厚度系数

  2、双铜排载流量=宽度(mm)X厚度系数X1.5(经验系数)

  3、铜排和铝排也可以按平方数来,通常铜应该按5-8A/平方,铝应该按3-5A/平方。

  常用铜排载流量的计算方法:40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数

  排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:[12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12]。

  双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)

  3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]

  4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代)

  铜排[40℃]=铜排[25℃]*0.85

  铝排[40℃]=铜排[40℃]/1.3

  例如求TMY100*10载流量为:

  单层:100*188=1800(A)[查手册为1860A];

  双层:2(TMY100*10)的载流量为:1860*1.58=2940(A)[查手册为2942A];

  三层:3(TMY100*10)的载流量为:1860*2=3720(A)[查手册为3780A]

  以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。